您当前所在的位置:怀化市琳瑞水电安装有限公司 > 水电知识 > 怀化琳瑞水电安装公司 怀化市琳瑞水电公司 怀化市琳瑞水电
水电安装作业指导
怀化琳瑞水电安装公司怀化市琳瑞水电公司怀化市琳瑞水电
2014-09-02
为了能进一步的提高施工质量,为安装各工种能在施工过程在施工工艺上更上一个台阶,现编制本作业指导书,
一、室内给水管道安装
本标准适用范围:一般公共及民用建筑室内给水安装。
1、装前,应了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案及与其他工种的配合措施。安装人员必须熟悉PP-R管的一般性能,掌握基本的操作要点,严禁盲目施工。
2、施工现场与材料存放处温差较大时,应于安装前将管材和管件在现场放置一定时间,使其温度接近施工现场的环境温度。
3、管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。
4、管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建预留孔洞。其尺寸设计无规定时,应按下列执行:a、预留孔洞尺寸较管径大40~60mm:b、嵌墙暗管槽尺寸的宽度宜为de+40mm,深度宜为de+20mm;
5、热水管道穿过墙体时,应配合土建预埋套管;冷水管道穿过墙体时可预留孔洞。套管或孔洞内径宜为dn +30~50mm。
6、直接埋设暗敷管道,宜采取先砌墙后开槽安装的程序, 墙体砂浆的强度达到或超过设计强度等级的75%时才可以开槽凿墙;当墙体材料采用小型空心砌块或轻质砌块时,必须采用专用工具切割钻孔开槽,不得引起砌体松动开裂,严禁在砌体上横向开槽。
7、室内明敷管道,宜在粉刷饰面层完成后进行。安装前应配合土建施工预留孔洞或预埋套管,不得采用事后打凿的方法
8、架空管顶部的净空不宜小于
9、管道系统的横管宜有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。
10、给水管穿过楼板时,必须设套管;穿屋面时必须采用防水钢套管。套管应高出装饰地面50mm、屋面不小于
11、在给水管道的各配水点、受力点处,必须采取可靠的固定措施。
12、管道安装前,宜按要求先设置管卡。位置应准确;埋设应平整、牢固管卡与管道接触应紧密,但不损伤管道表面。
13、若采用金属管卡固定管道时,金属管卡与PP-R管间应采用塑料带或橡胶垫隔垫,不得使用硬物隔垫。
14、PP-R管道支吊架最大间距(mm)
公称外径De |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
75 |
90 |
110 |
|
冷水管 |
横管 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1100 |
1200 |
1355 |
立管 |
700 |
900 |
1000 |
1100 |
1300 |
1600 |
1800 |
2000 |
2100 |
|
热水管 |
横管 |
250 |
300 |
350 |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
立管 |
700 |
900 |
1000 |
1100 |
1300 |
1600 |
1800 |
2000 |
2100 |
15、管道敷设严禁有轴向扭曲。穿墙或楼板时不得强制校正。
16、PP-R管与其它金属管道并行时,应留有一定的保护距离。若设计无规定时,净距不少于
17、安装PP-R复合给水管的要点:
(1)管材与管件的连接均采用热熔连接方式。
(2)热熔连接施工使用厂家提供的热熔机具,以确保熔接的质量,手持式熔接工具适用于小口径管及系统最后连接,台车式熔接机适用于大口径管预装配连接。
(3)熔接施工应严格按规定的技术参数操作,在加热和插接过程中不能转动管材和管件,应直接插入,正常熔接应在结合面有一均匀的熔接圈。
18、热熔连接应按下列程序进行:
(1) 热熔工具接通电源,等到工作温度指示灯亮后方能开始操作;
(2)按安装的实际尺寸计算出管材的切割长度,其中管材的熔接深度可按照下表的规定取值;
(3)切割管材应使用管子剪或管道切割机,如使用锋利的钢锯,切割后必须清除断口的毛边和毛刺c切割的端面必须垂直于管材轴线;
(4)管材与管件连接熔接面必须清洁无异物、干燥、无油污;
(5)熔接弯头或三通前应按设计图的方向,宜先进行预装,校正走向后标出定位安装线。
(6)连接时,管材应无旋转地将管端导人加热套内,插到所需要的熔接深度,同时无旋转地把管件推到加热头上,达到规定深度标志处。加热时间必须符合下表规定;
(7)达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套和加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插到所标定的深度,使接头处形成均匀的凸缘;
(8)符合本规程下表规定的加工时间内,刚熔接的接头还可以校正,但严禁旋转。在规定的冷却时间内,应扶好管材管件,使它不受到扭转、弯曲和受拉。
熔接操作技术参数表
外径 |
熔接深度 |
加热时间 |
熔接时间 |
冷却时间 |
(mm) |
(mm) |
(s) |
(s) |
(min) |
20 |
14 |
5 |
4 |
3 |
25 |
16 |
7 |
4 |
3 |
32 |
20 |
8 |
4 |
4 |
40 |
21 |
12 |
6 |
4 |
50 |
22.50 |
18 |
6 |
5 |
63 |
24 |
24 |
6 |
6 |
75 |
26 |
30 |
10 |
8 |
90 |
32 |
40 |
10 |
8 |
110 |
38.50 |
50 |
15 |
10 |
160 |
46 |
60 |
15 |
15 |
19法兰连接应按下列程序进行:
(1)把法兰盘套在管道上;
(2)管件过渡接头与管道热熔连接步骤应符合本标准的规定;
(3)连接的两个法兰垂直于管道的中心线,使连接的管道上下在同一轴线上;其螺栓孔中心偏差一般不超过孔径的5﹪,并保证螺栓自由穿入;
(4)法兰的衬垫应采用耐热无毒的橡胶垫片;
(5)应使用规格相同的镀锌螺栓。螺栓应对称紧固,螺母安装方向一致,紧固的螺栓宜露出螺母1--2个丝扣;
(6)连接的管道截料长度要计算准确,当紧固螺栓时使管道不会产生轴向拉力或令其变形;
(7)法兰连接的部位应设置支、吊架。
(8)管道安装时,应对法兰密封面及密封垫片进行外观检查,不得有影响密封性能的缺陷存在;
(9)法兰连接时应保持平行,其偏差不大于法兰外径的1.5‰,且不大于
(10)管子对口时应检查平直度,在距接口中心200㎜处测量,允许偏差
20、管道试压
(1)首先检查整个管路中的所有控制阀门是否打开,与其它管网以及不能参与试压的设备是否隔开。
(2)将试压泵、阀门、压力表、进水管等接在管路上并灌水,待满水后将管道系统内的空气排净(放气阀流出水为止),关闭放气阀。待灌满后关闭进水阀。
(3)压力达到试验压力时停止加压。管道在试验压力下保持20分钟,如管道未发现泄漏现象,压力表指针下降不超过0.02MPa,认为强度试验合格。
(4)把压力降至工作压力进行严密性试验。在工作压力下对管道进行全面检查,稳压24小时后,如压力表指针无下降,管道的焊缝及法兰连接处未发现渗漏现象,即可认为严密性试验合格。
(5)试验过程中如发生泄漏,不得带压修理。缺陷消除后,应重新试验。
(6)系统试验合格后,填写《管道系统试验记录》。
21、管道系统冲洗
管道系统强度和严密性试验合格后,应分段进行冲洗。冲洗顺序一般应按主管、支管、疏排管依次进行,分段进行冲洗。冲洗合格后,应填写《管道系统冲洗记录》。
二、室内排水管道安装
(一)、塑料排水管安装
1、安装前认真熟悉图纸,参看士建结构图、装修建筑图、有关设备专业图,核对各管道的坐标高是否有交叉,管道排列所占的空间是否合理,有问题及时与设计和的关人员研究解决,办理变更洽商记录。
2、道断管要平齐,用专用的断管工具。粘接前应对承插口先进入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度,试插合格后,用棉布将承口需粘接部分的水分、灰尘擦拭干净。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将承口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30秒至一分钟即可粘接牢固。牢固后立即将溢处的粘接剂擦拭干净。
3、管安装时应按设计坐标、标高,现场拉线确定排水方向坡度做好托、吊架。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。干管安装完成后应作闭水试验,合格后将预留口封严和堵洞。
4、楼层管道安装
(1)按管道系统和卫生设备的设计位置,结合设备排水口的尺寸与排水管管口施工要求,配合土建结构施工,在墙、梁和楼板上预留管口或预留管件;
(2)检查各预留孔洞的位置和尺寸并加以贯通;
(3)按管道的走向及各管段的中心线标记进行测量,绘制实测小样图,并详细注明尺寸;
(4)按实测小样图选定合格的管材和管件,进行配管和裁管。预制的管段配制完成后应按小样图核对节点间尺寸及管件接口朝向;
(5)按规范选定支承件和固定支架形式,并确定支承件规格和数量;
(6)土建墙面粉刷后,可将材料和预制管段运至安装地点,按预留管口位置及管道中心线,依次安装管道和伸缩节,并连接各管口;
(7)在需要安装防火套管或阻火圈的工程,应注意立管与墙面的距离,要求管壁距墙面50~80mm。
(8)管道安装应自下而上分层进行,先安装立管,后安装横管,连续施工;
(9)管道系统安装完毕后,对管道的外观质量和安装尺寸进行复核检查,复查无误后,作通水试验。
5、立管安装前先出高处拉一根垂直线至首层,以确保垂直;安装时按设计要求安装伸缩节,设计无要求应符合下列规定:层高小于等于
6、排水塑料管道支、吊架间最大距离应合下表规定:
管径(mm) |
50 |
75 |
110 |
125 |
160 |
立管 |
1.2 |
1.5 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
横管 |
0.5 |
0.75 |
1.10 |
1.30 |
1.60 |
7、立管检查口设置按设计要求。安装高度中心距装饰地面
8、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其高度应不低于底层卫生洁器具的上边缘或底层地面的高度。检验方法:满水15分钟水面下降后,再灌满观察5分钟,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
9、生活污水塑料管道的坡度必须符合设计要求或下表的规定:
项次 |
管径(mm) |
标准坡度(‰) |
最小坡度(‰) |
1 |
50 |
25 |
12 |
2 |
75 |
15 |
8 |
3 |
110 |
12 |
6 |
4 |
125 |
10 |
5 |
5 |
160 |
7 |
4 |
10、排水管道穿越楼板应加装套管或止水环,穿越屋面必须是防水钢套管,套管直径应比穿越管径大2个等级,套管高出装饰地面50mm、屋面不小于
(二)、柔性铸铁管安装
1、管道安装前应熟悉图纸,核对现场实际条件,当发现两者有出入时,应与设计人员协商解决,对图纸更改应要求设计人员发设计变更。
2、管材、管件、橡胶圈、卡箍的质量应符合产品标准的规定,并有合格证;备料的数量应足够。
3、管道安装的顺序宜逆水流方向从下游向上游安装,即:排出管-立管-支管-卫生器具。
4、管材和管件在安装前应先清洗,管内不得有泥、砂、石及其它杂物。
5、管材的切割口应清除切口的毛刺,外圆略锉并倒角。
6、卡箍接口的操作步骤
管材的切割可使用常用的切割金属的机具,如砂轮机、锯等,切割口应无毛刺,外圆用砂轮机倒角。
6.1接口处的管外壁表面擦干净;
6.2将不锈钢卡箍先套在接口一端的管身上;
6.3将橡胶圈的一头套在一个接口管的管口上(一般是套在已
固定好的管子或管件这一端),并应套入至规定深度;
6.4将橡胶圈的另一头向外翻转;
6.5将要连接的管件或直管的管口放入翻转的橡胶圈口内,
准方位,把翻转的橡胶圈口翻回正常状态;
6.6再次校准管道的坡度或垂度或方位,初步用支吊架固定管
道,移动不锈钢卡箍套在橡胶圈外,用专用套筒拧紧卡箍上的固紧螺栓,接口就完成。但应随即将支吊架上的螺栓拧紧,使管道可靠固定。
7、管道支吊架的设置
7.1、立管支吊架的设置
A. 立管的固定支架之间的间距宜为
B.支架设置应位于直管段上,支架宜靠近管道接口;
C.2个接口之间的管段上至少有1个支架;
D.立管底部的弯头或三通应设支吊架;
7.2、横管支吊架的设置
A.横管在平面上转弯时,应在弯头中心增设支吊架。
B.横管必须固定牢固,使管道平直和坡度准确。
C.每一条长度为
支点应靠近管道接口,与接口中点的距离应小于450mm。
D.横管段上固定支架的间距不宜大于
再要求设滑动支架,横管起始端的支架应为固定支吊架。
E.与坐便器(下出水)连接的90°顺水弯头,应有固定支吊架
将其固定。
三、卫生器具安装
1、根据设计图纸和业主要求,定出卫生洁具的厂家和型号,根据洁具的实样,定出安装位置有预留排水管口,减少二次打洞。
2、根据卫生洁具配件的实际尺寸购买死扳手,叉板手这些专用工具,使用这些专用工具是为了保证铜质件、镀铬件、塑料件表面不会因安装过程中出现咬伤,划痕影响美观,另外专用工具使用操作方便。
3、安装前应对洁具及配件进检验,主要进行外观检查有无损伤,出水口的圆度,塑料配件的圆度和硬度等,不符合要求的不得安装。
4、排水栓和地漏的安装应平正直、牢固、低于排水表面,周围无渗漏。地漏水封高度不得小于
5、横向排水连接的各卫器具的受水口和立管均采取妥善可靠的固定措施;管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。
6、卫生器具安装允许偏差应符合下表:
项目 |
项目 |
允许偏差 (mm) |
检查方法 |
|
|
1 |
坐标 |
单独器具 |
10 |
拉线、吊线和尺量检查 |
|
成排器具 |
5 |
|
|||
2 |
标高 |
单独器具 |
±15 |
|
|
成排器具 |
±10 |
|
|||
3 |
器具水平度 |
2 |
用水平尺和尺量检查 |
|
|
4 |
器具垂直度 |
3 |
吊线和尺量检查 |
四、防雷接地安装
1、屋面防雷支架安装:
(1)首先埋设一条直线上的两端支架,然后用铁丝拉直线埋设其它支架。
(2)支架应有燕尾(特时要求除外),支架埋注深度不小于100mm。
(3)防雷装置的各种支架顶部应距建筑物表面
(4)支架水平间距离不大于
(5)埋设支架所用的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。
2、屋面避雷带安装:
(1)避雷带弯曲处不得小于90º,弯曲半径不小于园钢直径10倍。
(2)当无设计要求时避雷带如果是扁钢,截面不小于48mm2;如果是园钢,直径不小于8mm。
(3)如遇有变形缝处应做煨弯补偿。
(4)网格的密度不大于
(5)建筑物屋顶上有突出物,如金属旗杆、铁栏杆、爬梯、电视天线等,这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。
(6)屋面烟囱顶部应做环状避雷带,并与屋面避雷带焊接成一体。
3、基础防雷安装
(1)一般工程都是利用土建基础桩、地梁钢筋(或热镀锌扁钢)做接地体。
(2)在土建下桩前,将桩筋(不少于4根)与桩底部箍筋焊接成一体并做好标记,待桩砼浇筑后将桩钢筋与地梁底部2根钢筋(无地梁处采用不小于—50×5的热镀锌扁钢)焊接连通。
(3)当底筋、桩筋焊好后,再将柱主筋(对角2根或4根)底部与预留接地桩筋焊接,并将柱主筋用色漆做好标记,便于引出和检查。
(4)接地体安装完毕后,应及时请防雷所进行核验,接地体材质、位置、焊接质量等均应符合施工规范要求,然后方可进行回填土或者浇筑砼,最后,应用摇表测接地电阻。并做好记录。
4、接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:
(1)扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。
(3)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
(4)扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;
(5)除埋设在混凝土中的焊接头外,有防腐措施;
(6)所有防雷接地装置应是热镀锌材质。
五、电线管预埋安装
1、施工时应注意:
(1)塑料管不应有折扁、裂缝, 管内无杂物,切断口应平整,管口应刮光。
(2)塑料电线管的连接采用套管胶水粘接, 在管接头两端应与楼板底层钢筋绑扎牢固。
(3)塑料管粘接必须牢固严密, 并在管道口塞上塑料管塞,防止灌桨、塞管。
(4)砼楼板、墙及砖结构内各种开关、 插座底盒、灯位接线盒与管连接必须采用接线头连接 ,严禁将塑料管直接伸入接线盒内。
(5)暗敷于砼内的接线盒要求用塑料泡沫填满内部,并用封口胶封闭严实。预埋在楼板、剪力墙内的塑料线管、接线盒应固定牢固,以防移位。
(6)楼板内沿梁边的预埋线管不得靠梁太近,最小距离应不小于100mm。
2、明配管路的施工方法,一般为配管沿墙、支架、吊架敷设。
3、支架、吊架制作一般采用角钢。
4、 测量定位
(1)明配管应在建筑物装饰面完成后进行。在配管前应按设计图纸确定配电设备位置,各种箱、盒及用电设备位置,并将箱、盒与建筑物固定牢固,然后根据明配管线应横平竖直的原则,顺线路的水平方向和垂直方向进行弹线定位,支吊架固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘距离为150~300mm。
(2)明配管弯曲半径应不小于管外径6倍,同时不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
(3)配管时要注意每根电缆管弯头不宜超过3个,直角弯不宜超过2个。
(4)管路超过一定长度,应加装接线盒,其位置便于穿线。明配管在通过建筑物伸缩缝各沉降缝应采取补偿措施。
6、电线管暗敷设形式:
(1)现浇混凝土楼板、墙、柱、梁内配管随墙砌砖配管。
(2)暗敷管路都须与土建主体工程密切配合施工并由土建主体工程施工中应给建筑物标高。
(3)敷设于现浇混凝土中的镀锌钢管及普通钢管,采用套管连接。硬塑料(pvc)管采用专用接头连接,敷设于砖墙(砌体)中的镀锌钢管采用丝扣连接。吊顶内金属可挠电线保护管路不允许有接头。明敷设的金属钢管采用丝扣连接。
(4)管箍丝扣连接,套丝不得有乱扣现象,管箍必须使用通扣管箍,管子对口应严
(5)套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管的2.2倍口;连接口应光滑平齐并铣出八字口,对缝应在套管中的部位。焊口应焊接牢固,严密
(6) 配管要尽量减少转弯,沿最短路径,经综合考虑确定合理管路敷设部位和走向,确定正确盒箱的正确位置。
(7)根据现场实际敷设施工图,加工好各种管弯和盒箱。
(8)测定盒、箱位置
根据施工图要求,确定盒、箱轴线位置,根据土建标出的水平线为基准,连通器找平,标出盒箱的实际安装位置。
(9)固定盒箱
管路和钢筋可用铁线捆扎固定,盒、箱表面与建筑物、构筑物表面的距离一般不小于
六、开关、插座安装
1. 安装开关、插座准备
先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。
2.开关、插座安装:
(1)开关距地面的高度为1.3m,距门口为150-200mm;开关不得置于单扇门后。
(2)暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平;
(3)开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;
(4)成排安装的开关高度应一致,高低差不大于
(5)多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷制拉线开关或加装保护箱;
(6)在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型,或安装在其它处所控制;
(7)暗装插座距地面不应低于
(8)同一室内安装的插座高低差不应大于
(9)暗装的插座应有专用盒,盖板应端正严密并与墙面平;
(10)落地插座应有保护盖板;
(11)在特别潮湿和有易燃、易爆气体及粉尘的场所不应装设插座。
(12)接线时,将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好,将开关或插座推入盒内(如果盒子较深,大于
(13)开关、插座安装在木结构内,应注意做好防火处理。
七、灯具安装
1、灯具安装前应熟悉电气图纸,检查灯具型号、规格、数量要符合设计用规范要求;
2、安装电气照明装置一般采用预埋接线盒、吊钩、螺钉、膨胀螺栓或塑料塞等固定方法, 严禁使用木楔固定。
3、照明灯具在易燃结构、装饰部位及木器家具上安装时,灯具周围应采取防火隔热措施,并选用冷光源的灯具。
4、电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好;需接地或接零的灯具非带电金属部分应有明显标志的专用接地螺丝。
5、额定电压220伏金属灯具保护接地要求:
(1)凡安装距地面高度低于
(2)凡能进入人的吊顶上安装一般及特殊用途的灯具,由于使用及维修不便,为了安全,其灯具金属外壳应连接保护地线。
(3)灯具的保护接地线应与灯具的专用接地螺丝可靠连接,其保护接地截面应根据灯具的相截面选择,但不能小于
(4)灯具固定应牢固可靠,每个灯具固定用的螺栓不少于2个。
(5)当吊顶灯具重量大于
(6)链吊式灯具的吊链应使用法兰盘、镀金铁链或承载电缆等配套产品。吊链灯的灯具不应采用拉力,灯线必须与吊链编插在一起。
(7)连接灯具的软线盘扣、搪锡压线,当采用螺口类头时,相线接于螺口灯头中间的端子上;
八、室内电缆桥架安装及架内电缆敷设
1、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
(1)金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
(2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜接地线,接地线最小允许截面积不小于
(3)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
2、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
3、电缆桥架安装应符合下列规定:
(1)直线段钢制电缆桥架长度超过
(2)电缆桥架转弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见下表;
电缆最小允许弯曲半径
序 号 |
电 缆 种 类 |
最小允许弯曲半径 |
1 |
无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 |
10D |
2 |
有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 |
20D |
3 |
聚氯乙烯绝缘电力电缆 |
10D |
4 |
交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 |
15D |
5 |
多芯控制电缆 |
10D |
注:D为电缆外径 |
(3)当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~
(4)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;
(5)电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合下表的规定:
与管道的最小净距(m)
管道类别 |
平等净距 |
交叉净距 |
|
一般工艺管道 |
0.4 |
0.3 |
|
易燃易爆气体管道 |
0.5 |
0.5 |
|
热力管道 |
有保温层 |
0.5 |
0.3 |
无保温层 |
1.0 |
0.5 |
(6)敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施;
(7)支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。
4、桥架内电缆敷设应符合下列规定:
(1)大于45°倾斜敷设的电缆每隔
(2)电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;
(3)电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~
电缆固定点的间距(㎜)
电 缆 |
固定点的间距 |
|
电力电缆 |
全塑型 |
1000 |
除全塑型外的电缆 |
1500 |
|
控制电缆 |
1000 |
5、电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。
九、电气线路检查及绝缘电阻测试
1、线路检查:导线的连接及包扎全部完成后,应进行自检和互检,检查导线接头及包扎质量是否符合规范要求及质量检验评定标准的规定,检查无误后进行电线绝缘摇测.
2、绝缘摇测:电线敷好后在器具未安装前进行各支路导线绝缘摇测;线路的绝缘摇测一般选用500V,量程为0~500MΩ的兆欧表。首先按户进行,将灯头盒内的导线分开,开关盒内的导线连通,分别摇测照明、插座、空调支线、干线的绝缘电阻。一人摇测,一人及时读数,摇动速度在120r/min左右,读数应采用1min后的读数为宜,并做好记录,同时请现场监理有关人员到场监督,并签证。
3、注意安全:用兆欧表测定线路电阻时,应防止有人触及正在测定中的线路和设备,雷电气候下禁止测定线路绝缘。